A1 三方框的安裝(醫用門) 在保證門框垂直度的前提下,使門框與墻壁緊密貼合,更好達到氣密門的密封性能。門框與墻體固定安裝時,確保上門框兩側與兩邊門框緊挨且接縫平齊。
A 2 大梁機電安裝 A 2.1導軌的安裝 將導軌安裝在離地坪H+60(mm)的高度(例如:門洞高度為2100,則軌道離地面高度為2160),在軌道上鉆孔以便安裝軌道和穿過電源線和腳感應(手感應)信號線用螺釘(或鋼膨脹螺栓)把導軌固定在墻面上,確保導軌水平安裝,梁上凈空大于信號線安裝完畢后,將密封條穿入蓋板的槽中,調整密封條的位置,使之兩頭盡量與蓋板兩側斷面平齊。 門洞凈高H軌道高度H+60。
A 3 門扇及皮帶安裝 A 3.1 門扇的懸吊 將吊架部件和皮帶連接架部件懸吊安裝時,請按如下操作: a) :將壓輪從吊架上卸下,用成套吊緊螺栓把各吊架安裝在規定位置,使其正好兩者同時處于凹坑底部,也可通過調整吊架安裝螺栓使其同時處于凹坑底部。 b) :把門扇吊掛在軌道上,確認吊架的尼龍滾輪正好在軌道的U形軌道上,將壓輪重新安裝在吊架上。安裝左右吊架時,確認兩者平直、直線安裝。 A 3.2 門扇的調整 a) :門扇的調整將門扇懸吊在軌道上后,如門扇向左或向右滑動,則說明軌道沒有水平安裝,此時應卸下門扇,重新調整軌道位置,使之呈水平狀態,門扇應垂直懸吊。 b) :門扇如下圖所示傾斜不正時,可調整吊架部件的高度調整螺栓使之垂直。擰松吊架的螺釘A、B和C,調節高度調整螺栓,順時針轉動時,門扇上升:逆時針轉動時,門扇下降。 c) :調整至門扇關閉時消除門扇與地坪的間隙,擰緊螺釘A、B和C。當門扇與門框之間的側向縫隙上下不一致時,調整吊架的吊緊螺栓位置,可消除醫用門門扇關閉時門扇與門框的間隙,確保門扇關閉時的緊密貼合,門扇和軌道、蓋板應無磨擦現象。
A 3.3 皮帶部件的安裝(醫用門) a) :將電動機裝置移至軌道右側,留出與軌道端板的適當間距,擰緊固定螺釘。 b) :將皮帶掛在帶輪上,調整皮帶張緊力,初步固定皮帶張力裝置。 c) :松開螺釘D,將皮帶置于皮帶夾內,調整皮帶夾高度并擰緊螺釘D。 A 3.4 皮帶張力的調整 a) :把皮帶張緊器部件拉到左邊,使皮帶保持繃緊,擰緊四個壓板螺釘。 b) :擰松四個緊固螺釘。 c) :沿順時針方向轉動張力調節螺栓,使張緊板產生左移,皮帶張力逐漸增加,調整至皮帶張力適度,再擰緊四個緊固螺釘。 d) :皮帶經一段時期使用后,會產生少許伸長現象時,應對皮帶張力重新調整,重復動作(1)—(3)步驟。 A 3.5 壓輪的調整 松開壓輪螺母,可以調節壓輪的垂直位置,調節時使壓輪與導軌間隙在1~2m之間,擰緊壓輪螺母,然后移動門扇,確定壓輪不摩擦導軌。如下圖所示: A 3.6 止擺器的安裝 止擺器的位置如下圖所示,調整螺釘C可移動止擺起位置。確定止擺起的準確位置,使門扇在關閉時密合,保證可靠穩定的密封性能。
A 4 警示燈、標識牌安裝 在控制區的進出口及其他適當位置處設立醒目的、符合GB 18871-2002附錄F(標準的附錄)規定的警告標志。 a) :安全標志的邊框尺寸應符合GB 13495-1992中附錄A的規定,誤差不應大于3%。 b) :外緣襯底色尺寸應符合GB 13495-1992的6.2的要求。 c) :英文輔助標志的字高與漢字相同。 d) :標志的結構應符合以下要求: <1>:文字輔助標志的圖形結構應符合GB 13495-1992中的3.5.3~3.5.6的要求; <2>:文字輔助標志的圖形結構和文字的寫法應符合GB 13495-1992中的3.6的要求; e) :警示燈的光照亮度及穿透濃煙效果的指數需要滿足消防安全要求,使用符合綜合指標達到國家規定的新標準的應急燈具科學合理的進行安裝。 f) :標志牌應用堅固耐用的材料制作,對于照明條件差的場合,標志牌可以用熒光材料制作,還可以加上適當照明。 g) :安全標志不應設置在本身移動后可能遮蓋標志的物體上。同樣也不應設置在容易被移動的物體遮蓋的地方。
A 5 調試及成品保護(醫用門) A.5.1 調試 a) :接通電源、門扇先向關門位置動作停止后,按TEST開始慢速開門學習,從門的關閉狀態進行初始程序,門扇朝開方向低速開啟,遇到開門止動器,確認行程后再關閉,內置微處理器通過此開閉循環,就將行程記憶下來。 b) :正常運轉時門扇按下規律運行。
A.5.2 調試步驟 a) :用手開關門數次,確認門能夠平滑順暢的開門閉合。 b) :設定左右切換開關,將門推至關門位置,初步設定。 接通電源,門體慢速開門,遇止動器停止后關門,門正初始化; 門閉合時,根據需要調節關門速度,關門緩行距離。 c) :調節關門速度。 d) :調節
醫用門門體的關門速度后,如有必要再調節關門緩行距離。 e) :按測試按鈕,調節開門速度和開門緩行距離。 f) :按下控制裝置的測試按鈕,開門時,根據需要調節開門速度,調節開門緩行距離。 調節開門緩行距離,將其設定為10cm。 g) :調節開門速度。 確認門體的開門速度后,如有必要再調節開門緩行距離。 h) :調節門開放時間。 按下控制裝置的測試按鈕,在開關門的同時,調節門開放時間。 A.5.3 安裝結束后的成品保護 a) :
醫用門在安裝結束后應采取措施對自動門進行保護,以避免裝飾裝修工程造成的污染和破壞。 b) :自動門安裝完后,建議不要做施工運料通道,如需要使用,應采取保護措施,防止撞壞或使門扇變形、錯位。 c) :電焊作業時,采取保護措施,防止電焊火花損壞門扇及周邊產品。