現在很多用戶,想在自動門上加裝門禁系統,以實現合法人員刷卡后,自動門打開,出來時可以選擇刷卡確認后開門,或者人到直接開門的模式。在自動門的方便 豪華的特點上融入了安全要素。     自動門的紅外探頭一般有4條線連接自動門控制板接線端,其中兩條是電源線,不用管。另外兩條是控制線,在自動門控制板接線處,拆下來。原來接這兩條線的端子,分別接 WG2001控制器繼電器輸出的 COM 和 NO,如果COM上有接電源,請撤掉。因為自動門需要的是開關信號,不是電信號。 接線完畢后,請設置授權卡權限和開門延時時間。 如果設置完畢后,出現以下異常:門開了一半就馬上關閉了,或者 關了一半又打開了。 這個是因為,控制器繼電器對電鎖保護電路對自動門有副作用,請拆除或者剪斷繼電器旁邊的藍色的壓敏元件和黑色的二極管。剪斷每個元件的一個管腳并翹起即可。 這樣就可以實現良好的自動門門禁管理了,如果出來時也要刷卡,實現的方法一樣。